Как высчитать стекло в дверь купе калькулятор

Итак, помещения категории В по пожарной опасности делятся в зависимости от удельной пожарной нагрузки на следующие группы:  В1, q свыше 2200 МДж/м2;  В2, q от 1401 до 2200 МДж/м2;  В3, q от 181 до 1400 МДж/м2;  В4, q от 1 до 180 МДж/м2.

Производственное помещение по производству негорючих строительных материалов.

Удельная пожарная нагрузка составит: qQ/S57739,5/105774 МДж/м2. Площадь размещения пожарной нагрузки составляет S166.

Станки выполнены конструктивно таким образом, что образование открытого зеркала пролитого масла возможно лишь в случае аварийного разрушения станка. Поэтому площадь размещения пожарной нагрузки суммируется и составит 3618.

Пожарная нагрузка составит: QmHс9013,81242 МДж.

Поскольку ниша под маслостанцией способна вместить весь объем масла, то площадь размещения пожарной нагрузки принимается равной площади розлива S339 м2 (в расчете принимается 10 м2). Однако, расстояние между участками размещения пожарной нагрузки менее предельного, определяемого в данном случае так: l lпр(11-H)8(11-1)18 м,.к. Помещение с данной удельной пожарной нагрузкой может быть отнесено к категории.

Участок 3: qQ/S5033,52/10167,6 МДж/м2. Критическая плотность падающих лучистых потоков для полиметилметакрилата, древесины и резины составляет 10, 11 и 14,8 кВт/м2 соответственно. Удельная пожарная нагрузка составит: qQ/S572,05/1057,2 МДж/м2.

Поскольку максимальная удельная пожарная нагрузка имеется на участке 1, то по этому участку и будет определена категория помещения. В складском помещении осуществляется хранение негорючих материалов (металлоизделий) в ящиках, изготовленных из древесины. Условие не выполняется, то помещение следует относить к категории В2 по пожарной опасности.

В помещении расположены гидравлические прессы, оснащенные системой смазки, осуществленной от маслостанций. Расстояние между участками 1 и 2 14 м, между участками 2 и 3. В помещении расположены несколько участков пожарной нагрузки, условно обозначенные как участок 1-3.

Рассмотрим несколько примеров расчета категории помещений В1-В4.

Участок 2: qQ/S12013,8/10165,6 МДж/м2. Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия составляет 1 м,.е.

Масса масла составит m0,01589013,35.

Теплота сгорания масла нам не известна, поэтому определим ее расчетным путем по формуле Басса, зная плотность (900 кг/м3 Hc50460-8,5 кДж/кг42,77 МДж/кг.

На участке 1 площадью 30 м2 расположено органические стекло (полиметилметакрилат) общей массой не более 2000 кг, минимальная высота от уровня штабелей до перекрытия составляет. Данные примеры по понятным причинам не претендуют на охват всех возможных вариантов размещения пожарной нагрузки, встречающихся в реальных помещениях, но, надеюсь, будут вам полезны в практике.